Bonjour,
N'étant pas un grand bricoleur, j'aimerais avoir vos avis, vos conseils concernant une rénovation d'une maison :
remplacement d'une vieille chaudière fioul par une chaudière gaz condensation avec option solaire pour ECS faite par un professionnel.
Caractéristiques du toit : localisation vosges, pente autour de 20°, orienté sud-sud ouest sans masque
Caractéristiques de l’installation proposée par mon chauffagiste:
Chaudière Viessmann Vitodens 242-F avec capteur solaire à tubes sous vide Vitosol 200-T
Capacité du ballon 170l
L'utilisation des tubes permettrait d'augmenter l'incidence des absorbeurs jusqu'à 45° (installation des tubes parallèlement au faitage, orientation de +/- 25°)
Quelle serait la surface à envisager pour les panneaux? Livrables en 1,26 ; 1,51 et 3,03 m² (surface d'absorbeur) correspondant aux surfaces brutes 1,98 ; 2,36 et 4,62 m²
D'avance merci pour tous vos conseils, avis,
Vaishop
Avis installation Gaz+Solaire Vitodens 242F
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re: Avis installation Gaz+Solaire Vitodens 242F
Bonjour Vaishop et tous,
Donner une surface idéale sans connaitre tes Besoins ne serait pas très sérieux
Après cette estimation (Nb personnes au foyer, habitudes de consommation) la capacité du ballon pourra elle aussi être estimée (170 litres n'est pas beaucoup)
Cordialement
Bertrand
Donner une surface idéale sans connaitre tes Besoins ne serait pas très sérieux
Après cette estimation (Nb personnes au foyer, habitudes de consommation) la capacité du ballon pourra elle aussi être estimée (170 litres n'est pas beaucoup)
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2811
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
Re: Avis installation Gaz+Solaire Vitodens 242F
Bjr,
Dans les Vosges il neige pas mal. T'es a quelle altitude ?
Je t'explique pkoi après ...
Dans les Vosges il neige pas mal. T'es a quelle altitude ?
Je t'explique pkoi après ...
Re: Avis installation Gaz+Solaire Vitodens 242F
Merci pour vos réponses ...
à Bertrand,ce serait pour 2 personnes (la plupart du temps) et 170L je trouvais cela également un peu juste mais c'est la formule pas trop chère de chez viessmann (le ballon est intégré à la chaudière)
à lebritish : 400 m et cette année à cette altitude, il y a eu, je dirais, une semaine à 15 j où la neige a tenu au sol
Jacques
à Bertrand,ce serait pour 2 personnes (la plupart du temps) et 170L je trouvais cela également un peu juste mais c'est la formule pas trop chère de chez viessmann (le ballon est intégré à la chaudière)
à lebritish : 400 m et cette année à cette altitude, il y a eu, je dirais, une semaine à 15 j où la neige a tenu au sol
Jacques
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2811
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
Re: Avis installation Gaz+Solaire Vitodens 242F
Bjr,
le prbl avec les tubes et la neige: il neige entre les tubes,puis ca gèle et crac le tube se casse
Je te dis ca par expérience, non pas perso mais l'année dernière j'ai vendu 80 tubes sur le bon coin et j'ai eu principalement des appels de gens en région montagneuse a qui il été arrivé cette mésaventure.
voilà tu est prévenu.
Sinon mon avis perso sur le matos: mettre des tubes sous vide Vitosol 200-T pour faire de l'ECS uniquement c'est vraiment de la solution de luxe extra hyper chère. Pour info c'est quoi le montant du devis ?
Le prix public d'un Vitosol 200-T est de 1300€
Pour moi, tu mettrais 3m² ou 4m² de panneaux plans ça serait une solution avec un bien meilleur rapport coût/performance.
Ballon 200L mini aussi !
le prbl avec les tubes et la neige: il neige entre les tubes,puis ca gèle et crac le tube se casse
Je te dis ca par expérience, non pas perso mais l'année dernière j'ai vendu 80 tubes sur le bon coin et j'ai eu principalement des appels de gens en région montagneuse a qui il été arrivé cette mésaventure.
voilà tu est prévenu.
Sinon mon avis perso sur le matos: mettre des tubes sous vide Vitosol 200-T pour faire de l'ECS uniquement c'est vraiment de la solution de luxe extra hyper chère. Pour info c'est quoi le montant du devis ?
Le prix public d'un Vitosol 200-T est de 1300€
Pour moi, tu mettrais 3m² ou 4m² de panneaux plans ça serait une solution avec un bien meilleur rapport coût/performance.
Ballon 200L mini aussi !