eau chaude via insert bois avec récupération extene au foyer
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- ventura
- Maitre Solaire
- Messages : 1000
- Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
- Localisation : narbonne (11 )
Re: eau chaude via insert bois avec récupération extene au foyer
OK pour le clapet
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 193
- Enregistré le : mer. mai 11, 2011 17:22 pm
- Localisation : Vosges
Re: eau chaude via insert bois avec récupération extene au foyer
Ca va toujours pas.
Ton circulateur radiateur n'est pas au bon endroit.
Tu devrais d'ailleurs avoir une V3V avec ce circulateur rad/tampon, pour eviter d'envoyer trop chaud dans tes rad, et histoire de ne pas destratifier ton tampon.
Il te manque un clapet apres le circulateur de la PAC.
Ton circulateur radiateur n'est pas au bon endroit.
Tu devrais d'ailleurs avoir une V3V avec ce circulateur rad/tampon, pour eviter d'envoyer trop chaud dans tes rad, et histoire de ne pas destratifier ton tampon.
Il te manque un clapet apres le circulateur de la PAC.
Bouilleur 10/8kW / BT Mixte 800/200 Solaire / Pac
Re: eau chaude via insert bois avec récupération extene au foyer
Peux tu être plus explicite sur le positionnement du circulateur radiateur/tampon et celui de la V3V ?kironk a écrit : ↑lun. déc. 11, 2023 17:37 pmCa va toujours pas.
Ton circulateur radiateur n'est pas au bon endroit.
Tu devrais d'ailleurs avoir une V3V avec ce circulateur rad/tampon, pour eviter d'envoyer trop chaud dans tes rad, et histoire de ne pas destratifier ton tampon.
Il te manque un clapet apres le circulateur de la PAC.
car là je ne vois pas... même si je comprends bien l'intérêt de la V3V
Merci d'avance
Re: eau chaude via insert bois avec récupération extene au foyer
Bonjour, des nouvelles de mon projet:
Suite, aux quelques matin à -8° cet hiver, il me semble impossible de produire de l'ECS et/ou du chauffage additionnel avec le bouilleur sur évacuation des fumées.
C'est pourtant en dessous de -5 que j'ai besoin de chauffer deux pièces éloignées. Je compte partir sur une diffusion d'air chaud pour cet aspect.
Pour le solaire, je regarde pour du PV afin d'alimenter la PAC en complément mais continue à regarder comment associer le solaire thermique au ballon intégré de la PAC. (c'est prévu en théorie dans la notice mais zéro éléments trouvés dans les docs; les sites hitachi ou sur des forum)
Pourquoi pas des panneaux mixtes mais je prends mon temps vu les budgets impliqués...
Merci de m'avoir aidé,
bon dimanche
Suite, aux quelques matin à -8° cet hiver, il me semble impossible de produire de l'ECS et/ou du chauffage additionnel avec le bouilleur sur évacuation des fumées.
C'est pourtant en dessous de -5 que j'ai besoin de chauffer deux pièces éloignées. Je compte partir sur une diffusion d'air chaud pour cet aspect.
Pour le solaire, je regarde pour du PV afin d'alimenter la PAC en complément mais continue à regarder comment associer le solaire thermique au ballon intégré de la PAC. (c'est prévu en théorie dans la notice mais zéro éléments trouvés dans les docs; les sites hitachi ou sur des forum)
Pourquoi pas des panneaux mixtes mais je prends mon temps vu les budgets impliqués...
Merci de m'avoir aidé,
bon dimanche
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 193
- Enregistré le : mer. mai 11, 2011 17:22 pm
- Localisation : Vosges
Re: eau chaude via insert bois avec récupération extene au foyer
Panneaux mixte? Thermique + PV genre dual sun?
Le genre de produit à bannir, j'appel ca le "syndrome de la télé avec magnétoscope integré", bon ok, je suis de 80, les plus jeunes ne connaissent pas.
Quand tu as une des fonctions qui est morte, tu mets a la poubelle l'ensemble du produit.
Et tu auras toujours 2 mauvais produits assemblés ensemble.
J'adore l'idée d'avoir en plein été le thermique en autostagnation avec des cellules qui se prennent un bon coups de chaud.
Si on ne fait plus de PV en intégration, c'est justement pour que l'air les refroidissent en sous face.
Pour le thermique, c'est bien pourri, le PV n'isole rien, captage médiocre donc....
Bref, fausse bonne idée.
Le genre de produit à bannir, j'appel ca le "syndrome de la télé avec magnétoscope integré", bon ok, je suis de 80, les plus jeunes ne connaissent pas.
Quand tu as une des fonctions qui est morte, tu mets a la poubelle l'ensemble du produit.
Et tu auras toujours 2 mauvais produits assemblés ensemble.
J'adore l'idée d'avoir en plein été le thermique en autostagnation avec des cellules qui se prennent un bon coups de chaud.
Si on ne fait plus de PV en intégration, c'est justement pour que l'air les refroidissent en sous face.
Pour le thermique, c'est bien pourri, le PV n'isole rien, captage médiocre donc....
Bref, fausse bonne idée.
Bouilleur 10/8kW / BT Mixte 800/200 Solaire / Pac