Inversion tuyaux arrivée et retour sur circulateur :

Cuivre, PER, vannes, circulateurs... les conseils, adresses, trucs et astuces...
Outils, calculs...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3137
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Inversion tuyaux arrivée et retour sur circulateur :

Message par j2c »

J'ai surtout l'impression que c'est le groupe de transfert qui a été câblé à l'envers.
J'ai aussi fait cette connerie sur ma 2ème version.
Je me suis simplement planté le cerveau quand j'ai traversé le mur.
Liaison froide à droite.. et de l'autre côté... Liaison froide à droite.. oups.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Kiki
Newbie
Newbie
Messages : 6
Enregistré le : sam. sept. 16, 2023 18:23 pm
Localisation : 91

Re: Inversion tuyaux arrivée et retour sur circulateur :

Message par Kiki »

Bonjour et merci à vous,
Si, j'ai toujours eu de l'eau chaude depuis le début.
Voici 1 photo de l'ensemble.
Oui, les tuyaux du dessus et du dessous le circulateur sont tous les 2 chauds.
Sur la photo 3, vous verrez le sens des flèches ainsi qu'un câble de sonde je pense qui arrive seulement sur le tuyau de droite, il y a un câble du même type qui a été "mis en attente" et non branché sur la photo 4.
Bonne journée.
Doc3.pdf
(282.97 Kio) Téléchargé 37 fois

Avatar du membre
rod33
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 443
Enregistré le : ven. avr. 24, 2009 15:24 pm
Localisation : illats

Re: Inversion tuyaux arrivée et retour sur circulateur :

Message par rod33 »

Si çà peut vous rassurer (ou pas), il y a trois ans, ils ont changé au boulot nos 2 groupes froids (2 bestiaux de 100kW chacun) . Eh bien ils ont trouvé le moyen d'inverser les sorties/entrées d'eau des groupes..... Autant dire que çà marchait pas très bien :roll: :roll: :roll:
[url=http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=39&t=7589&start=30]Mon installation[/url]
[url=http://78.214.167.27:36/GRAFIK.htm]l'instalation en direct[/url]

Avatar du membre
nicoso
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 174
Enregistré le : mar. sept. 07, 2010 14:40 pm
Localisation : treize-septiers (85)

Re: Inversion tuyaux arrivée et retour sur circulateur :

Message par nicoso »

Bonjour
Les tuyaux sont bien branchés dans le bon sens

Le circulateur est peut être gripper, la chaleur du moteur suffit pour chauffer le thermomètre qui est au dessus
Tu peux vérifier la rotation en dévissant la grosse vis en façade du circulateur

Répondre